某工程采用泥浆护壁成孔灌注桩,施工过程中发现桩身出现断桩现象。关于该质量通病的成因分析及防治措施,下列说法正确的是
A.断桩主要因混凝土坍落度偏小导致和易性差,防治措施为加大水泥用量以提高强度
B.断桩主要因混凝土导管埋深过浅或拔管过快导致混凝土中断,防治措施为严格控制导管埋置深度,严禁在混凝土面以下拔管
C.断桩主要因桩位偏差过大导致钢筋笼偏斜,防治措施为在浇筑前重新校正桩位
D.断桩主要因泥浆比重过大导致混凝土离析,防治措施为在浇筑过程中持续加大泥浆注入量
优质解答
答案
B
解析
本题考查灌注桩断桩的成因与防治。选项A错误,坍落度偏小主要影响和易性,虽可能影响浇筑连续性,但断桩的核心原因通常是导管操作不当或混凝土供应中断,且加大水泥用量并非针对断桩的规范防治措施。选项B正确,导管埋深过浅或拔管过快会导致泥浆进入导管,造成混凝土中断,形成断桩,严格监控埋深是标准防治措施。选项C错误,桩位偏差导致的是偏桩,而非断桩,且浇筑前校正桩位对已形成的断桩无补救作用。选项D错误,泥浆比重过大可能导致坍落度损失或灌注困难,但持续加大泥浆注入量会破坏混凝土,加剧质量事故,不符合规范。
科目:建筑工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成