首页题库大全题目详情

浅埋暗挖法施工中,采用管棚法进行超前支护时,关于管棚施工的技术要求,下列哪项说法符合规范?

A.管棚钢管直径一般为80~100mm,间距一般为300~500mm,外插角不大于15°
B.管棚长度一般短于超前小导管,通常不超过3m
C.管棚钢管应全部钻孔打入,不得采用顶入法施工
D.管棚注浆后,无需进行压力监测,只需观察地面沉降即可

优质解答

答案

A

解析

选项A正确,管棚法常用于地质较差、跨度较大的隧道,其钢管直径较大(常用φ89、φ108等),间距较密(300~500mm),外插角较小(通常小于15°,甚至接近0°),以形成刚性护棚。选项B错误,管棚长度通常较长,一般为5~20m甚至更长,远大于超前小导管(3~5m),以跨越不良地质段。选项C错误,管棚施工可采用钻孔后顶入法或钻打结合法,并非必须全部钻孔打入,顶入法效率较高且成本低。选项D错误,管棚注浆过程中必须进行压力监测,以控制注浆量和压力,防止地面隆起或浆液流失,仅观察沉降是不够的。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成