在市政管道安装施工中,为防止因管道试压失败或阀门损坏导致的流体泄漏及压力失控事故,下列预防措施中符合安全规范的有
A.试压前应对管道系统进行全面检查,确认盲板、临时封堵件安装牢固,且试压区域设置警戒线
B.试压时,操作人员应站在管道正下方观察压力表读数,以便快速发现泄漏
C.试压过程中,应缓慢升压,分级稳压,严禁超压试压,且试压期间人员不得在管道周围逗留
D.为防止压力表爆裂伤人,操作人员应佩戴安全帽和护目镜,并站在管道侧面5米以外
E.试压合格后,应立即拆除所有临时封堵件,以便进行下一道工序施工
优质解答
答案
ACD
解析
本题考查流体压力事故预防措施。选项A正确,试压前检查及设置警戒是基本安全措施。选项B错误,操作人员严禁站在管道正下方、法兰连接处、阀门等可能喷射或爆裂的部位,应在侧面安全距离外操作,正下方是高风险区域。选项C正确,试压应分级加压,严禁超压,且试压期间管道周围严禁站人。选项D正确,佩戴个人防护用品(PPE)并保持安全距离是预防压力表爆裂或管道破裂伤人的有效措施。选项E错误,试压合格后,应缓慢泄压,并确认管道内无压力后方可拆除封堵件,立即拆除可能导致残余压力释放伤人或系统不稳定,且需先办理相关手续。
科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成