关于重力式码头沉箱安装过程中的排水与压载操作,下列描述中符合施工技术要求的是( )
A.沉箱压载水注入应均匀、缓慢,以防止沉箱产生过大倾斜或冲击基床
B.沉箱安装完成后,应测量其顶面标高,若低于设计标高,可通过在箱内填充压载块进行微调
C.在基床粗糙或沉箱偏斜严重时,可先注入压载水使沉箱落底,再利用千斤顶强行顶起调整
D.沉箱就位后,应检查其纵横轴线与码头轴线的位置偏差,偏差应在允许范围内
E.为了加快施工进度,可以在沉箱尚未完全落底接触基床时,就停止压载并开始浇筑上部结构
优质解答
答案
ABD
解析
A项正确,均匀缓慢压载是保证安全的关键;B项正确,若标高偏低,可通过增加压载(如压铁、混凝土等)进行补偿,这是常规做法;C项错误,若偏斜严重,应重新起浮调整,严禁强行顶推,以免破坏基床或箱体结构;D项正确,轴线偏差是质量控制的重要指标;E项错误,必须确保沉箱稳定落底、检查合格后方可进行后续工序,否则会导致结构失稳。
科目:港口与航道工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成